Kocioł gazowy i węglowy w jednej instalacji
Wypowiedź z dnia: 2004-01-13, 10:40
Witam. W skutek wysokich kosztów eksploatacji kotła na gaz płynny chciałbym do istniejącej instalacji ciśnieniowej włączyć kocioł węglowy w instalacji bezciśnieniowej, który by pracował, gdy mam czas w nim palić. Czy zastosowanie wymiennika ciepła jest jedynym i najtańszym rozwiązaniem?

Odpowiedz .. Nowy temat .. Lista tematów ..

Audytor
audytor.net
Odp: Kocioł gazowy i węglowy w jednej instalacji
Wypowiedź z dnia: 2004-01-13, 18:48
W instalacji systemu zamkniętego źródłem ciepła powinien być wymiennik ciepła lub kocioł np. na gaz płynny, dopuszczone do pracy w tych instalacjach. Natomiast, zgodnie z obowiązujacymi przepisami, zabrania się zasilania z kotła na paliwo stałe instalacji ogrzewczych wodnych systemu zamkniętego, wyposażonych w przeponowe naczynia wzbiorcze. Wykorzystując wymiennik stwarzamy dwa oddzielne obiegi.

Należy jednak pamietać, że stosowanie wymiennika powoduje obniżenie sprawności wytwarzania ciepła.