Forum / Aktualny temat:
montaż przepływomierza

Autor Wiadomość
krzysztof
gość
montaż przepływomierza
Wypowiedź z dnia: 2009-03-22, 17:14
Prosze o odpowiedz,
Zamontowałem ultrdźwiękowy przepływomierz o średnicy < od średnic rurociągów przed i za przepływomierzem. Czy taki montaż przepływomierza nie spowoduje zafałszowania pomiaru?
Przepływomierz jest częścia ciepłomierza wody grzewczej do CO.
Dziekuje i pozdrawiam, Krzysztof

Odpowiedz .. Nowy temat .. Lista tematów ..

Audytor
audytor.net
Odp: montaż przepływomierza
Wypowiedź z dnia: 2009-03-24, 10:11
Przepływ nie powinien być zakłócony stąd średnica rury powinna być taka sama jak średnica przepływomierza ultradzwiękowego. Ale zazwyczaj nie są wymagane odcinki stabilizujące, szczególnie dla małych ciepłomierzy ultradżwiękowych. Redukcja średnicy może, ale nie musi zakłócić pomiaru. Na pewno lepiej byłoby zamontować na wejściu do przepływomierza prostkę o długości ok. 5Dn. Pozostaje Panu sprawdzić u producenta, bo wymagania są różne w zależności od budowy i wielkości przepływu nominalnego. Pozdr

Odpowiedz .. Nowy temat .. Lista tematów ..

Copyright(c) webmaster@audytor.net, 2002-2004. Wszelkie prawa zastrzeżone.

.. Odpowiedz .. Nowy temat .. Lista tematów ..

audytor.net
Copyright(C) Krzysztof Presz, 2001-2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: presz@audytor.net.
Ostatnia aktualizacja serwisu: 21-04-2013